• ggj次梁下部纵筋锚固问题

    次梁下部纵筋直锚长度不足时采用弯锚(0.4Lae+15D),可是软件为什么直接采用12d呢。图中支座为200宽,次梁净长5800,实际长度为0.4Lae+15D+5800+0.4Lae+15D,软件的计算方式有误,怎么设置?

    梁净长

    弯锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    11G101-1中明确规定非框架梁下部钢筋的锚固长度是12d,你所说的直锚长度不足时采用弯锚(0.4Lae+15D),那是当非框架梁配有侧面受扭钢筋时的情况,软件中计算设置和节点设置也是和11G图集相吻合的,即非框架梁下部钢筋的锚固长度是12d,直锚不够时,平直长度加弯折长度达到12d就可以了。因此你那个计算结果是对的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-13 22:20:55 

  • 是不是软件有问题了,把它删除后重新画试试,我的没问题

    梁净长

    2012-11-13 19:40:53 

  • 应该是软件计算出错了··再次汇总看下,或删除在布置上去看下··如果再不行联系下广联达服务人员

    2012-11-13 19:59:05 

  • 是不是共享版软件使用的D版狗啊?

    2012-11-13 22:19:27 

  • 重新绘制上去试试看

    2012-11-14 08:04:41 