肥田 2016-04-15 12:10:54 | 广东省 安装 | 798查看 2回答
电气配线套定额问题
NH-BV-2*6和NH-BV-2*2.5应该套哪个定额子目,说详细点,现在有点困惑,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),单位显示100/束,我就想知道穿线是不是长度要乘以2?第二个2*2.5我套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内),以上套对吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
NH-BV-2*6和NH-BV-2*2.5应该套哪个定额子目,说详细点,现在有点困惑,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),单位显示100/束,我就想知道穿线是不是长度要乘以2?
答:正确的,按照单线的,工程量乘以2.
第二个2*2.5我套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内),以上套对吗?
答:按照多芯软导线的定额子目执行
2016-04-15 15:11:41
-
你好:NH-BV-2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,这里是双线,是穿线的工程量要乘2,还要把配电箱内预留的工程量计算加上。
ZR-RVS-2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)是对的,但同样要加配电箱内的预留。2016-04-15 15:27:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看