• 电气配线套定额问题

    NH-BV-2*6和NH-BV-2*2.5应该套哪个定额子目,说详细点,现在有点困惑,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),单位显示100/束,我就想知道穿线是不是长度要乘以2?第二个2*2.5我套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内),以上套对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    NH-BV-2*6和NH-BV-2*2.5应该套哪个定额子目,说详细点,现在有点困惑,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),单位显示100/束,我就想知道穿线是不是长度要乘以2?

    答:正确的,按照单线的,工程量乘以2.


    第二个2*2.5我套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内),以上套对吗?

    答:按照多芯软导线的定额子目执行

    2016-04-15 15:11:41 

  • 你好:NH-BV-2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,这里是双线,是穿线的工程量要乘2,还要把配电箱内预留的工程量计算加上。

           ZR-RVS-2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)是对的,但同样要加配电箱内的预留。

    2016-04-15 15:27:53 