• 电气配线套定额问题

    NH-BV-2*6和ZR-RVS-2*1.5应该怎么套定额,请详细点说明套那个子目,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,我这里是双线是不是穿线的工程量要乘2?,2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内),请各位帮我看看有没套错
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一个对着呢,工程量需要乘以2

    第二个应该套双绞线,ZR 是 阻燃 RVS 是 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称麻花线 2*1.5 是 2芯导体标称截面为1.5m㎡   是1根  不需要乘以2 

    总之第二个套安装定额里的 自动化控制仪表定额

    2016-04-15 15:05:31 

  • NH-BV-2*6和ZR-RVS-2*1.5应该怎么套定额,请详细点说明套那个子目,我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,我这里是双线是不是穿线的工程量要乘2?

    答:是的,是需要乘以2的


    2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内),请各位帮我看看有没套错

    答:这个执行多芯软导线的定额子目,也是对的

    2016-04-15 15:09:49 

  • 你好:NH-BV-2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,这里是双线,是穿线的工程量要乘2,还要把配电箱内预留的工程量计算加上。

           ZR-RVS-2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)是对的,但同样要加配电箱内的预留。

    2016-04-15 15:26:54 

  • 我2*6的套了管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内),但是定额子目单位是100米单线,我这里是双线是不是穿线的工程量要乘2?

    是*2;

    2*1.5的套了多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内),请各位帮我看看有没套错

    正确

    2016-04-15 14:53:50 