• 电缆敷设的预留长度

    初学安装,对于预留长度老是搞不清楚 假如一根电缆从桥架到电缆沟,然后走至高压柜AH1 电缆的长度应该就是 假设桥架离地2m,电缆沟深0.8m,水平距离10m 怎么计算才是正确呢 2+第三项预留1.5+0.8+10+0.8+第八项预留2+第五项1.5=18.6 还是2+第三项预留1.5+10+第八项预留2=15.5 如果是从柜子里出去的时候预留长度为第八项2m+0.8(电缆沟深度)吗,还是不需要加电缆沟深度

    敷设

    问题补充:如果是从柜子里出去的时候预留长度为第八项2m+1.5进沟吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回答:应该是三个问题,现将交流结果列出如下: 

          1.应采取第一种计算式:2+1.5+0.8+10+0.8+2+1.5=18.6。

          2.电缆沟深度是应该计算的。

          3.由配电柜至电缆沟处预留长度:1.5+2。

                

    2016-04-16 07:55:54 

  • 需要加电缆沟深度。

    问题补充:

    如果是从柜子里出去的时候预留长度为第八项2m+1.5进沟吗

    2m(盘下进出线)+1.5(电缆终端头)+0.8(电缆沟深度)

    2016-04-16 07:22:19 

  • 电缆预留长度:2+1.5+0.8+10+0.8+1.5+2=18.6米

    2016-04-16 08:36:35 

  • 按正常计算规格计算,该加的都加上,最后加上2.5%的弧垂长度

    2016-04-16 08:36:54 

  • 同意楼上的回答。

    2016-04-16 08:32:57 