桥架内敷设电缆 电缆计算时预留长度有误?
配电箱为500*400*200,连接的桥架为150*100,长度为2.2米。那么电缆的计算长度应该是2.2+(0.5+0.4)=3.1米,预留长度应该是0.9米啊,为什么软件计算出来的是2.46米?这个2.46是怎么计算出来的呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
手动修改一下。
2018-10-27 19:38:28
-
配电箱半周长0.9,电缆头预留1.5.
2018-11-26 16:06:51