• 桥架内敷设电缆 电缆计算时预留长度有误?

    配电箱为500*400*200,连接的桥架为150*100,长度为2.2米。那么电缆的计算长度应该是2.2+(0.5+0.4)=3.1米,预留长度应该是0.9米啊,为什么软件计算出来的是2.46米?这个2.46是怎么计算出来的呢?预留长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 手动修改一下。

    2018-10-27 19:38:28 

  • 配电箱半周长0.9,电缆头预留1.5.

    2018-11-26 16:06:51 