秦霜 2016-04-19 14:57:54 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 6647查看 4回答
钢筋中搭接设置里面墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺应该怎么修改?
垂直筋定尺和其余筋定尺应该修改吗?如果修改,是按照钢筋型号和直径分别修改,还是统一修改为某个数值?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙柱的垂直钢筋定尺长度一般的情况下不需要修改.只有在层高不超过9米或超过进场的定尺长度才需要修改.
其余钢筋的定尺长度一般的9米和12米看甲方供应情况.
2016-04-21 18:01:54
-
一般房屋的垂直筋定尺和其余筋定尺是不应该修改的,如果修改,是按照钢筋型号和直径分别修改,不是统一修改为某个数值的。
2016-04-19 15:48:16
-
你好,钢筋定尺长度影响接头和搭接的工程量,结算时应根据施工现场用钢筋采购时的定尺长度调整,现在市面上钢筋定尺一般有9m和12m两种,按实调整。
2016-04-20 14:42:20
-
现在钢厂的钢筋定尺是9m、10m、12m的,我们一般把软件中的钢筋定尺长度都设置为9m
2016-04-20 16:30:29