• 陕西钢筋搭接钢筋定尺几米一个接头,垂直筋几米一个搭接

    陕西钢筋搭接钢筋定尺几米一个接头,垂直筋几米一个搭接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    陕西钢筋搭接钢筋定尺长99定额规定为7米,清单没有规定。垂直筋每层按构造搭接一次。

    2012-03-02 09:50:01 

  • 陕西钢筋搭接钢筋定尺几米一个接头,垂直筋几米一个搭接 北京定额规定是直径10以内的12米一个搭接。直径10以外的水平筋8米一个搭接。垂直筋每层一个搭接。 有的地区水平筋10以外是按定尺9米一个搭接。供您参考。

    2012-03-02 09:44:32 

  • 垂直钢筋每层一个搭接

    2012-03-02 13:02:53 