• 关于下图中说到全柱高箍筋加密是不是把我定义的箍筋c8-100/200改成c8-100/就行了?

    关于下图中说到全柱高箍筋加密是不是把我定义的箍筋c8-100/200改成c8-100/就行了?

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:请注意一下修改箍筋间距时最好在柱子编号后边+100(KZ11-100),注明一下箍筋间距是100。因为防止有同一编号的柱子间距不是全加密的,不修改编号是所有的柱子都按全加密处理了。

    2016-04-22 18:31:15 

  • 关于下图中说到全柱高箍筋加密是不是把我定义的箍筋c8-100/200改成c8-100/就行了?

    ——:是的

    您的理解是正确的

    就是C8@100的,全高加密

    2016-04-22 18:18:03 

  • 如果原本就是C8-100的  现在又要加密怎么处理?  c8-50?

    2018-05-11 17:03:30 