37****@qq.com 2012-08-20 08:25:45 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 403查看 3回答
钢筋抽样,软件计算出的拉筋个数比实际多
比如长宽为一米二的板,拉筋按梅花300*300布置,软件计算出34个,实际为23个, 软件我已调整为梅花布置,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一叶给出的是软件的计算方式 而实际的配筋 是和软件计算不同的 只能说在大量的计算的时候 软件也还是概算 不过误差可以在允许范围内 然后说下你的计算结果23根 我不知道你是怎么计算的 假如你的板厚小于等于上下网外圈钢筋锚固长度之和 也就是说 外圈都不用拉筋 只锚固就可以起到拉筋作用了 那么应该是25根 而不是23根 个人愚见 如有不对请大家指出 如果 你的外圈也要设置拉筋 那么可以知道 这个单独的1.2*1.2米板中 水平和竖直方向钢筋排数分别为 9 那么就是在9*9这么个网格上 用梅花布置的方式布置拉筋 查根数为5*5+4*4=41根 对一叶的公式进行补充 前面还有个ceil()函数 该函数在delphi语言中通常指 取整!
2012-08-20 16:13:03
-
软件是这样算的(1200*1200/300/300+1)*2=34
2012-08-20 08:36:01
-
筋做双向布置时,计算公式为:拉筋根数=板面积 / (横向间距*竖向间距),梅花形布置相当于在某一个方向上把距离缩短了一倍,则梅花形布置的公式为拉筋根数=板面积 / (横向间距*(竖向间距/2)),化简即为拉筋根数=2*板面积 / (横向间距*竖向间距) 最容易出现错误的是梅花间距的表述错误。
2012-08-20 08:35:21
-
参数化暗柱用截面编辑修改了纵筋和箍筋、拉筋。在属性编辑中只保留了全部纵筋的属性,箍筋和拉筋的属性全部清空了。计算之后,只有纵筋的量,没有箍筋和拉筋的量。请问,我该如何操作才能正确计算出箍筋和拉筋的量?
-
参数化暗柱用截面编辑修改了纵筋和箍筋、拉筋。在属性编辑中只保留了全部纵筋的属性,箍筋和拉筋的属性全部清空了。计算之后,只有纵筋的量,没有箍筋和拉筋的量。请问,我该如何操作才能正确计算出箍筋和拉筋的量?
-
如图所示的条形基础的分布钢筋计算中,计算公式中为什么要减基础宽度1000啊,这样计算出的钢筋长度与实际的长度相差很大啊,这是为什么?是不是公式有错误啊 先示感谢
-
如图所示的条形基础的分布钢筋计算中,计算公式中为什么要减基础宽度1000啊,这样计算出的钢筋长度与实际的长度相差很大啊,这是为什么?是不是公式有错误啊 先示感谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看