• 高压电缆试验定额套用问题

    1、冶金系统高压变压器下井工程,施工单位上报的签证中只报了电缆打压试验,是不是得套电缆试验相关定额(得借用地面安装定额),还是套送配电系统调试定额?我看冶金安装定额中系统调试已包括电缆试验内容。 2、如借用电缆试验定额,河北省安装定额只有电缆泄露试验定额,没有耐高压试验定额(我查阅资料电缆试验是要做这两个试验的),只套泄露试验定额可以吗? 希望各位同行指点迷津!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆只套泄露试验定额子目就可以了。计算系统调试费就包括了电缆实验。

    签证上只写了电缆打压试验,未写系统调试试验,就只计算电缆试验费用,套电缆泄露试验子目即可。

    2016-04-28 16:02:18 

  • 套用送配电系统调试定额子目即可。

    2016-04-28 16:54:56 