• 消火栓系统与喷淋系统的水泵接合器是共用的一个吗?另外直立式喷头一般距顶板多高

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消火栓系统与喷淋系统的水泵接合器是共用的一个吗?

    是分开的,消火栓与喷淋是2个系统,高低区也是分开的!

    顶板


    另外直立式喷头一般距顶板多高

    在图纸的说明中都有的!

    消火栓

    2016-04-29 07:58:29 

  • 一般不会用一个,

    立式喷头有上喷和下喷两种查一下图集

    2016-04-29 07:36:49 

  • 赞同楼上的说法。

    2016-04-29 13:50:34 

  • 楼主你好!

          消火栓系统与喷淋系统的水泵接合器是共用的一个吗?

         首先跟你说,这是两个系统,不能共用水泵接合器,要独立分开设置并设置永久性标牌。

         另外直立式喷头一般距顶板多高?

         根据规范要求直立型喷头溅水盘至顶板间距为:75mm~150mm范围。

    2016-04-29 15:59:50 

  •  消火栓系统与喷淋系统的水泵接合器不是共用的是两各系统。按规范要求直立型喷头溅水盘至顶板间距为:75mm~150mm范围可查图集。

    2016-04-30 08:33:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题