关于定额说明中电缆预留量的问题
第1条:变电所进线、出线预留1.5m,由地下室又高压配电房和低压配电房(箱变置于低压配电房内)组成的系统能称之为一个变电所吗?我们是总包单位的,只能从低压配电柜出线的部分开始做,这里能记取变电所进出i线预留的1.5m吗?如果不能,那这部分预留量会发生在那个部位? 第二条:电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m是指:进出沟内算一次预留量,进出吊架也只算一次预留?还是说进出沟内算一次,进出吊架算两次? 另外电缆进出桥架需要预留吗,如果要该怎么预留?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:只能计算进入配电柜或箱的半周长预留长度。
2016-04-30 19:06:21
-
2016-05-03 17:44:58
-
长话短说:
1、变电所进线、出线预留1.5m:变电所,变电就是把一个电压等级变成另外一个电压等级,也就是说里面肯定有变压器,像你说的高压低压分开的,它统称可以叫变电所,但是变电仅仅是一台或多台把一个电压等级变成另外一个电压等级的设备,它就是变压器。有变压器才能叫变电所,如果变电所内又含有低压馈线柜,比如小区里的总配电室,它又叫做变配电室,既变电又配电,你所说的施工内容是低压配电柜的出线才开始做,那你的施工范围就是配电,不包含变电,这样说能明白吗?所以这部分预留量(1.5m)是变压器端的电缆敷设
2、只计算一次预留 电缆进出桥架除了规定的附加长度外(如波形弯度)不需预留。
2023-03-10 14:42:40
-
分别计算预留量
2023-05-13 22:22:01