兜✔ 2016-04-30 09:20:09 | 四川省 安装 | 3737查看 4回答
电缆预留量问题
低压配电室出线:从低压配电柜出线进出电缆沟上桥架引出到配电室外配电箱 预留量问题:2m(盘下进出线) 1.5米(进出电缆沟) 1.5米(引上到桥架) 1.5米(变电所出线) 1.5米(桥架引下)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,除了这些还有应该有配电箱预留2米,电缆头预留1.5*2=3米。
还有(电缆全长+预留量)*1.025【松弛系数】
2016-04-30 15:26:31
-
你好:只能计算进入配电柜或箱的半周长预留长度。
2016-04-30 19:07:03
-
你好,根据信息,电缆计算公式:L=(L1+L2+L3)*(1+2.5%)
L1 :水平敷设长度
L2 :垂直敷设长度
L3 :预留长度
2.5%: 系数
所以预留L3长度(通常每端头取1.5米),其余的工程量按系数综合考虑。希望能帮到你,谢谢!!
2016-05-02 14:02:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看