• 这里防雷需要计算哪些,怎么算

    这是一个已经在运营的医院,要在屋面上加1层科室,是钢构结构,屋面是钢构斜屋架,图中蓝色点画线说明利用本建筑钢结构柱及屋架作接闪器和引下线,这个蓝色点画线是画的什么呢,需要计算吗?四个角处说明用-40*4热镀锌扁铁与大楼终合接地体相连,大楼的综合接地体又在什么地方呢?那么既然用本建筑钢结构柱作为引下线,那么我认为钢结构柱上不需要做-40*4扁铁引下了吧,只需要在钢构柱柱基处和原有构造柱连接处做一点-40*4扁铁,对吗?但是要多少呢?或者有人知道这里有哪些需要计算的给我详细说说!

    构造柱

    斜屋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:悬赏这么高了,都没人回答我的问题吗,希望有人能回答详细点

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的只需要在钢构柱柱基处和原有构造柱连接处做一点-40*4扁铁。每根应该不会超过0.5米。

    2016-05-18 17:16:46 

  • 我认为直接利用柱构件引下再在钢结构上引下扁铁。

    2016-05-18 10:14:51 

  • 你好:接建钢结构的楼层做防雷引下,可以利用钢柱引下与原有的引下点连接。但首先要知道钢柱与原结构是怎样衔接的,原引下线是怎样做的,这些搞清楚了才知道采用什么样的方法施工套定额。建议采用接地跨接或构架接地的子目较合适,供你参考,希望能对你有帮助。

    2016-05-18 18:07:08 

  • 你好,这个就是利用钢构做接闪器和引下线了。只需要在四周蓝色箭头处用-40*4的镀锌扁钢与原屋面的避雷网跨接。形成通路即可。

    这个你就套接地跨接线、利用金属构件做引下线定额和均压环定额比较合适

    材料不同时,可以换算的。

    2016-05-18 20:27:28 

  • 40*4扁铁,我得套什么定额啊: