李乐 2016-05-27 17:14:10 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1854查看 4回答
关于圈梁问题
老师您好: 1.圈梁要通长布置并且封闭是针对砖混结构说明的,(1).那么图中这种情况如果是砖混结构,是不是小于3M的墙出也应该画上圈梁? 2.,剪力墙结构,框架结构的圈梁不需要通常设置并且封闭吗(也就是图中未画圈梁的部分)?那么图1中画出的墙高大于4M加的圈梁是不是么有啥意义? 3.老师同层中,墙高有大于4M的,窗高度有2.1,2.3,2.4的,因为要设置圈梁所以我统一按2.4高度设置的,就不画过梁了,这样可以么?同一层小于4米的墙,我不画圈梁,直接画出过梁? 4.图2中,墙最高点大于4M,最低点小于4M,该设置圈梁吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.圈梁要通长布置并且封闭是针对砖混结构说明的,(1).那么图中这种情况如果是砖混结构,是小于3M的墙出也应该画上圈梁。 2.,剪力墙结构,框架结构的圈梁不需要通常设置并且封闭(也就是图中未画圈梁的部分)只有当墙高大于4M加的圈梁,加强刚度,增强抗震性能。 3.同层中,墙高有大于4M的,窗高度有2.1,2.3,2.4的,因为要设置圈梁可以统一按2.4高度设置的,就不画过梁了,这样可以。同一层小于4米的墙,需要画圈梁,另画过梁。 4.图2中,墙最高点大于4M,最低点小于4M,该设置圈梁。
2016-05-27 17:39:30
-
你好:主要看设计图纸说明。应该需要画圈梁构件。
2016-05-27 21:47:57
-
首选,您这个不是砖混结构的
因为,我看您这有剪力墙的吧
其次,砖混结构的圈梁设计都会给出的,不是在高度上要求的
一般都是在每一个楼层都有设计要求的
框剪结构的的圈梁,是不可以不封闭的
这个就是因为墙体超长或者是超过,给墙体一个拉结的作用
您可以用圈梁带过梁的
2016-05-27 17:30:21
-
有工程图纸qq512630063 2019-02-16 15:55:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看