• 关于圈梁问题

    老师您好: 1.框剪结构,设计要求大于4M的墙要加一道圈梁,可是门高度有2.4M、2M、2.2M的。所以我想问一般是按门最低高度设置圈梁,还是门的最高高度? 2.因为框剪结构,圈梁不承受力,可不可以分别按2M,2.2M、2.4M的高度设置圈梁?这样就是圈梁不在统一平面上? 3.规范说窗顶距离梁底的尺寸小于300时,可以不做过梁,但是现场人员说不做过梁窗子么法固定,所以300以内的缝隙都做了过梁,由于要做结算,这部分过量该不该算?麻烦说下一句。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.框剪结构,设计要求大于4M的墙要加一道圈梁,可是门高度有2.4M、2M、2.2M的。所以我想问一般是按门最低高度设置圈梁,还是门的最高高度? 2.因为框剪结构,圈梁不承受力,可不可以分别按2M,2.2M、2.4M的高度设置圈梁?这样就是圈梁不在统一平面上? 3.规范说窗顶距离梁底的尺寸小于300时,可以不做过梁,但是现场人员说不做过梁窗子么法固定,所以300以内的缝隙都做了过梁,由于要做结算,这部分过量该不该算?

    1.可以按最高的设置圈梁,低的加过梁,如果不是同一跨中还可以分别定义不同标高的圈梁,这样圈梁兼过梁.

    2.可以分别按2M2.2M2.4M高度分别设置圈梁.这样圈梁不在同一平面上,但不超过要求高度不大于4米即可,两侧与框柱连接.

    3.窗顶距离梁底的尺寸小于300时,可以不做过梁,窗加大,否则应加过梁,过梁该算.

    2016-05-31 07:06:26 

  • 圈梁的问题,框剪结构:1.框剪结构,设计要求大于4M的墙要加一道圈梁,可是门高度有2.4M、2M、2.2M的。所以一般是按门最最大宽度设置圈梁,这样可以减少过梁费用。2.因为框剪结构,圈梁不承受力,可以分别按2M、2.2M、2.4M的高度设置圈梁,但是必须中间要有柱,柱两边调整相应高度,没有柱的只有按宽度大的设置,这样可以减少过梁费用。 3.规范说梁顶距窗口小于300时不做过梁,那是要求顶梁施工时倒挂下来,如果没有倒挂就必须设置过梁,现场说都做了,不要说窗子没办法固定,上面的砌体怎么生根,因此必须有过梁,不能在上面的砖上固定啊,另现场做的这部分过梁结算该算。

    2016-05-31 07:47:43 


  • 1.可以按2.4M高度设置圈梁.小于2.4m高度的门窗按照圈梁代过梁的形式处理.

    3.窗顶距离梁底的尺寸小于300时,可以不做过梁,但需做成梁代替过梁,即梁需下挂.该部分工程量以实际为准。



    2016-05-31 08:26:31 

  • 看你层高,一般还是在门窗顶布置圈梁代替过梁。

    但是呢,如果你布置上了,你层高还是很高,圈梁距离顶部还得有4米多,

    这样的话你就得在层中间设计圈梁,门窗上直接过梁了

    2016-05-31 08:33:58 

  • 注意:如果一道墙上有不同高度的门口,可按照最高的布置圈梁,矮的布置过梁,如果2.4M、2M、2.2M的门不在同一道墙上,就按照2.4M、2M、2.2M单独布置,两头与柱、剪力墙、或暗柱连接就行。

    2016-05-31 08:44:57 

  • 同意楼上的,我们现场都该结算