Excalibur 2016-05-28 09:27:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3383查看 3回答
广联达支座负筋如何自定义长度范围
1.板的支座负筋有一端1400mm,另一端是没有尺寸的,因为板的形状是三角形的,支座负筋就的布置不同长度,那在软件中应该如何布置呢? 2.板的支座负筋范围如何自定义布置呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:用跨板受有筋定义,按单板布置的方法。注意方向,左0;右1400。具体演示如下:(可以自定义布置的,还可以画线布置。)
2016-05-28 11:10:21
-
1.板的支座负筋有一端1400mm,另一端是没有尺寸的,因为板的形状是三角形的,支座负筋就的布置不同长度,那在软件中应该如何布置呢? 2.板的支座负筋范围如何自定义布置呢?
板的支座负筋一端1400,另一端没有尺寸,这种情况可以用跨板受力筋来定义,在板内的部分是变数的软件自动计算长度,另一端为1400,还可以用板受力筋面筋来定义,在定义中长度调整中输入加1400,然后按三角形板布置钢筋即可.
板的支座负筋范围可以用画线布置.
2016-05-28 12:30:32
-
这样的钢筋就要用跨板钢筋(图片1)或面部钢筋(图片2)进行布置,面部钢筋布置时,就是用自定义布置进行布置。
2016-05-28 10:55:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看