• 板中钢筋马凳筋如何设置

    板中钢筋不是双层双向钢筋中的马凳筋,如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    马蹬筋在定义板的是正常定义,软件是在板面布置了钢筋的情况下才计算马蹬筋的,如果板面没有钢筋 软件就不会计算马蹬筋的了 我们测试过的 这个你不用担心的

    2010-12-07 13:11:37 

  • 直接在属性里 设置

    2010-12-20 15:48:47 

  • 软件设置三种类型马凳,可以供选。如果都对不上,就只好用单构件了。

    2011-03-12 08:53:36 

  • 在定义板的时候就可以设置了,按楼上的去做。

    2010-12-07 18:12:54 

  • 在钢筋现浇板中“马凳筋参数图”中设置

    双层双向

    2010-12-07 10:17:31 

  • 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm

    2011-12-09 15:32:55 

  • 在钢筋中现浇板中设置就可以了

    2010-12-07 10:14:33 

  • 不是双层双向的板受力筋就不用设马凳筋。

    2010-12-07 10:18:05 

  • 在钢筋中现浇板中设置就可以了,如设计规定有规定者,按设计规定计算,设计没规定者按间距1M计算,其长度为2*板厚+20CM,

    2010-12-07 10:22:30 

  • 马凳筋常用于支撑板的上层钢筋,单层时不用设。

    2012-06-25 15:04:50 