• 现浇板马凳筋如何设置

    在现浇板定义构件中,属性第6项点开马凳筋设置对话框,选择马凳筋图形,一般选择是Ⅰ型、Ⅱ型、还是Ⅲ型?在马凳筋信息设置中钢筋的型号及规格如何设置,钢筋的型号和板的厚度如何规定的?马凳筋图形的三个尺寸L1、L2、及L3是如何标注的,有何要求?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据施工组织设计、 后两种马镫。 一般图纸没有说明,都需要办理签证, 长度你需要根据现场具体施工长度来签证。 第一种一般用在现浇板上的、 传统的做法是马凳利用现场钢筋废料制作,当然量大时也用钢筋原材料加工。马凳制作虽无国家标准,但根据积累的钢筋施工经验,一般也有个大致的尺度范围,如马凳筋直径一般为板钢筋直径或小于一个级别。马凳间距一般为1000㎜左右,马凳筋上部水平长度一般为钢筋间距加5~10CM。下部有两个水平段,一个水平段的长度与上面水平相同,另一个水平段只需10CM即可,这样可以形成三个支点,三点是最平衡的。如果两个水平段都按钢筋间距加5~10CM则会浪费,如果下部两个水平都只有10CM,则不稳定,容易倒。马凳筋的垂直高度为板厚减上下保护层再减去三层钢筋直径之和。 马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。 筏板基础中措施钢筋不一定采用马凳钢筋而往往采用钢支架形式,支架必须经过计算才能确定它的规格和间距,才能确保支架的稳定性和承载力。在确定支架的荷载时除计算上部钢筋荷载外考虑施工荷载。支架立柱间距一般为1500MM,在立柱上只需设置一个方向的通长角铁,这个方向应该是与上部钢筋最下一皮钢筋垂直,间距一般为2000米。除此之外还要用斜撑焊接。支架的设计应该要有计算式,经过审批才能施工,不能只凭经验,支架规格、间距过小造成浪费,支架规格、间距过大可能造成基础钢筋整体塌陷严重后果。所以支架设计不能掉以轻心。

    2011-05-06 20:54:55 

  • 自己可以绘图输入的

    2011-05-06 21:22:57 

  • 你好:楼层板内的马凳筋一般用一号马凳筋定义,依据是审批后的施工方案或者是施工组织设计里描述的,请看我定义的马凳。 三号马凳一般用于筏板内。

    定义构件

    2011-05-06 19:46:44 

  • 钢筋的型号图纸设计说明会给出的,你去找一下。三个尺寸L1、L2、及L3设计说明也会给出大样图。马凳筋只有双面布筋时才会计算的。在计算设置里可以看到马凳筋的布置方式有两种。一种是双向布置一种是梅花布置。

    2011-05-06 18:06:09 

  • 使用ⅠⅡⅢ型和具体的数据,一般根据施工组织设计的要求,马凳筋信息直接在软件里点击要输入的数字即可。自己试试,应该没有问题的。

    2011-05-06 18:09:33 

  • 现浇板马凳筋如何设置 选择1号

    2011-05-07 08:00:26 