paopaoer 2016-06-01 16:09:31 | 四川省 其他专业 | 2666查看 1回答
关于地漏型号,计量
地下室排水管道采用的是镀锌钢管,连接地漏的管道为DN150的,那地漏也应该是DN150的,但是经过查询,DN150的地漏好像只有铸铁的(UPVC地漏没有DN150的吧?),在计算地漏数量的时候,是否只能考虑这是铸铁的地漏呢??这种地漏和管道应该怎么连接?人防区域防爆地漏连接管道管径为DN50的,是否防爆地漏也应该为DN50的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室排水管道采用的是镀锌钢管,连接地漏的管道为DN150的,那地漏也应该是DN150的,但是经过查询,DN150的地漏好像只有铸铁的(UPVC地漏没有DN150的),在计算地漏数量的时候,是应该考虑这是铸铁的地漏。
这种地漏和管道应该采用承插连接。人防区域防爆地漏连接管道管径为DN50的,防爆地漏也应该为DN50的。
2016-06-02 08:27:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看