广寒冰焰 2016-06-02 17:34:28 | 广东省 其他专业 | 2166查看 1回答
短风管扣除风阀后长度为负的情况。
请教下各位,如图中的风管长度量出来就1米,其中有952*630的止回阀跟防火阀各一个。如果按照风管计算得扣除风阀的规定。那样就是1-(0.3+0.63+0.24)=-0.17,风管长度反而为负数的。请问你们平常怎么处理这种图纸啊?谢谢了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是图纸问题,是你计算错误,952*630(矩形阀门的长*宽)其中的630是阀门的宽度不是阀门的厚度,不应减去630。
2016-06-02 20:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看