• 请问:碰到这个问题:关于屋顶避雷网和高层均压环如何计算呢?

    1.如图所示,屋顶防雷平面图中,用红色圆圈圈的部位的避雷带是采用预埋圆钢作为避雷网,还是只利用屋面板自身的板钢筋呢,如果是预埋圆钢,什么时候预埋合适呢?2.高层建筑33层,99米高,如何计算防侧击雷的均压环呢?3.门窗接地是如何统计数量呢?

    均压环

    屋面板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1.如图所示,屋顶防雷平面图中,用红色圆圈圈的部位的避雷带是采用预埋圆钢作为避雷网,还是只利用屋面板自身的板钢筋呢,如果是预埋圆钢,什么时候预埋合适呢?这是防雷引下线的引下点,具体做法按图纸设计要求做,现高层建筑大部分均采用柱内主筋做引下线的。

    2.高层建筑33层,99米高,如何计算防侧击雷的均压环呢?均压环按外围圈梁的中心线以延长米计算工程量。

    3.门窗接地是如何统计数量呢?按建筑物的外围安装的门或窗数量计算,计算起点按设计要求做。

    2016-06-07 16:07:43 

  • 已采纳
    1、接闪器即避雷网,有镀锌圆钢子目,以水平延长米*1.039计。2、圆点是引下线,以所标处的标高加基础接地极深度计,套利用柱内主筋作引下线子目。3、均压环应另有说明,一般是30层以上每三层一圈,以楼外围轴线长度计,套利用圈梁作均压环子目。4、门窗接地接设计要求接地的个数计,有相应子目。5、跨过伸缩缝的接闪带视为接闪带的一部分不另计。

    2016-06-07 18:22:48 

  • 已采纳

    1.屋顶防雷平面图中,用红色圆圈圈的部位的避雷带是利用柱子内的钢筋作为避雷引下线,

    2.高层建筑33层,99米高,防侧击雷的均压环一般是2-3层敷设一圈

    3.门窗接地是按处统计数量的。

    2016-06-08 09:05:51 