tiantian 2016-06-07 15:46:17 | 湖北省 安装 | 2552查看 3回答
请问:碰到这个问题:关于屋顶避雷网和高层均压环如何计算呢?
1.如图所示,屋顶防雷平面图中,用红色圆圈圈的部位的避雷带是采用预埋圆钢作为避雷网,还是只利用屋面板自身的板钢筋呢,如果是预埋圆钢,什么时候预埋合适呢?2.高层建筑33层,99米高,如何计算防侧击雷的均压环呢?3.门窗接地是如何统计数量呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1.如图所示,屋顶防雷平面图中,用红色圆圈圈的部位的避雷带是采用预埋圆钢作为避雷网,还是只利用屋面板自身的板钢筋呢,如果是预埋圆钢,什么时候预埋合适呢?这是防雷引下线的引下点,具体做法按图纸设计要求做,现高层建筑大部分均采用柱内主筋做引下线的。
2.高层建筑33层,99米高,如何计算防侧击雷的均压环呢?均压环按外围圈梁的中心线以延长米计算工程量。
3.门窗接地是如何统计数量呢?按建筑物的外围安装的门或窗数量计算,计算起点按设计要求做。
2016-06-07 16:07:43
-
已采纳1、接闪器即避雷网,有镀锌圆钢子目,以水平延长米*1.039计。2、圆点是引下线,以所标处的标高加基础接地极深度计,套利用柱内主筋作引下线子目。3、均压环应另有说明,一般是30层以上每三层一圈,以楼外围轴线长度计,套利用圈梁作均压环子目。4、门窗接地接设计要求接地的个数计,有相应子目。5、跨过伸缩缝的接闪带视为接闪带的一部分不另计。
2016-06-07 18:22:48
-
已采纳
1.屋顶防雷平面图中,用红色圆圈圈的部位的避雷带是利用柱子内的钢筋作为避雷引下线,
2.高层建筑33层,99米高,防侧击雷的均压环一般是2-3层敷设一圈
3.门窗接地是按处统计数量的。
2016-06-08 09:05:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看