• 屋面板温度筋计算后,没有钢筋的工程量。

    屋面板是双层双向钢筋,还要布置温度筋。为什么计算后,没有温度筋的钢筋量。这个要怎么解决呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下,屋面板布置了双层双向钢筋后,是不需要最设置温度筋的。如果设计确实是在中间层增加温度筋,可以用底筋定义布置的。也就是说重复布置一次。

    2016-09-20 19:22:42 

  • 你好:屋面板布置了双层双向的配筋后,布置了温度,软件里也不会计算的。因为有了双向的面筋后不要布温度筋了。软件计算没有问题,应该是不算。

    2016-09-20 18:04:50 

  • 屋面板是双层双向钢筋,还要布置温度筋。为什么计算后,没有温度筋的钢筋量。这个要怎么解决呢?

    板四周为负筋,板中间部位只有底筋的情况下才需要设置温度筋。你的屋面板是双层双向钢筋,还布置温度筋。所以计算后没有温度筋的钢筋量。

    2016-09-20 18:27:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!