• 2013钢筋算量中梁的在支座处就直接弯锚了,是否可以直锚?

    框架梁两端柱子为支座,柱一侧还有剪力墙,施工中梁的钢筋应该为直锚,但软件中默认为在柱子中弯锚,这事什么情况?如果可以直锚,该怎么画构件?

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据11G101-1平法规则,比较Lae/La与支座宽度的大小。若支座宽大于Lae/La,直锚;若小于,弯锚。

    2016-06-12 09:19:57 

  • 直锚只要满足锚固长度就可以直锚

    2016-06-10 17:09:55 

  • 首先软件的计算设置里设置支座与梁同宽选择是。软件默认的是否。然后重新提取梁夸。

    如果还是不行,就是梁的支座默认为柱,其实应该是剪力墙,所以在画剪力墙的时候,剪力墙要包柱子,就是剪力墙要画到柱子最外边。

    如果还是不可以的话,那就只能编辑钢筋了。手动修改钢筋的形状和长度。

    希望对你有帮助。

    2019-06-21 07:10:44 