li****@163.com 2016-06-13 08:44:53 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 731查看 3回答
关于钢筋算量GGJ中,梁配筋的问题,我该如何定义?
图纸是这样的,L5中侧面钢筋2C12该定义在哪?这个2C12算构造筋还是扭筋?还有C8-200该定义在哪?谢谢各位老师了。另一张图侧面钢筋分两排布置的话该如何定义?新手求指导,谢谢啦。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:没有正据是抗扭的,设计大样图中,梁的左、右,没飘耳,飘板,没有见到旋转的力矩示意,按G构造,如果你认为不合理,可以问设计。
2016-06-13 09:18:26
-
你好:建议先按抗震要求定义。两排侧面筋时拉筋输入里会自动考虑算2排交错布置。
2016-06-13 09:06:09
-
你问设计人吧,需要按结构验算数据来确定的。
(如果我计算,就按抗扭筋计算了,多计算一点)
L5的C8@200是侧面筋的拉筋。
2016-06-13 08:54:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看