• 关于钢筋算量GGJ中,梁配筋的问题,我该如何定义?

    图纸是这样的,L5中侧面钢筋2C12该定义在哪?这个2C12算构造筋还是扭筋?还有C8-200该定义在哪?谢谢各位老师了。另一张图侧面钢筋分两排布置的话该如何定义?新手求指导,谢谢啦。

    构造筋

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:没有正据是抗扭的,设计大样图中,梁的左、右,没飘耳,飘板,没有见到旋转的力矩示意,按G构造,如果你认为不合理,可以问设计。

    答疑解惑

    2016-06-13 09:18:26 

  • 你好:建议先按抗震要求定义。两排侧面筋时拉筋输入里会自动考虑算2排交错布置。


    广联达服务新干线


    2016-06-13 09:06:09 

  • 你问设计人吧,需要按结构验算数据来确定的。

    (如果我计算,就按抗扭筋计算了,多计算一点)

    L5的C8@200是侧面筋的拉筋。

    2016-06-13 08:54:18 