htj15 2012-10-28 22:03:27 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 2013查看 12回答
广联达钢筋软件梁中间支座钢筋问题计算错误
在用GGJ2009或者GGJ2013算量时都遇到了同样的问题:例如:梁集中标注为KL1 (3)900*500 C?8@100/300(6), 6C18;9C18 ,原位标注为上部钢筋:一跨右支座和二跨左支座均为6C18+11C22,下部钢筋:第一跨和第二跨均为13C18,支座为柱,柱截面600*600活着600*1600或者1600*1600都可以,第一跨净跨8400第二跨净跨7800第三跨任意,,由此计算的出来的一二跨的中间支座11C22钢筋本来不应该断开的,但软件计算后,有两根钢筋断开了各自锚固,不管是设置成屋面梁还是楼面梁,均有两根钢筋断开,修改梁的搭接方式没有改变,是软件问题还是设置问题,,见三维图问题补充:把支座钢筋调整为4C22后计算正确
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我设置显示没有锚固,是通的,但是。。。。
2012-10-28 22:48:11
-
这个应该是钢筋间距的判断问题,你500的截面,11根22的钢筋,500-2*30=440; 440-11*22=198,除10为19.8,小于22且小于25,因此要留空了。440-9*22=242/8=30,大于22且大于25,440-10*22=220/9=24,大于22但小于25,只有锚固两根合适了。
2012-10-29 08:55:00
-
您好!您说的:“一跨右支座和二跨左支座均为6C18+11C22,下部钢筋:第一跨和第二跨均为13C18,支座为柱,柱截面600*600活着600*1600或者1600*1600都可以,第一跨净跨8400第二跨净跨7800第三跨任意,,由此计算的出来的一二跨的中间支座11C22钢筋本来不应该断开的” 11C22是支座钢筋,它在上面一层的长度为净跨长的1/3,不是通长的,怎么会是您说的“本来不应该断开”呢,您再好好看一下。
2012-10-30 09:08:56
-
两边截面设置让他一样 就好了
2012-10-29 08:13:08
-
你按图纸要求设置输入就应该不会出现大的问题
2012-10-29 08:53:04
-
只要你按图纸要求在原位标注表格输入正确,软件应该计算没问题。 在检查一遍是否在原位标注输入的支座钢筋信息不对,应该输入6C18+11C22,这样就没问题
2012-10-29 09:00:07
-
软件没有问题,应该是设置的错误,对着图纸仔细看看。。
2012-10-29 09:07:34
-
。。。。。。。。。。。。。。
2012-10-28 22:27:29
-
软件是严格按照原位标注优先的计算顺序设计的!
2012-10-29 09:18:31
-
严重同意;夏日清风的答复
2012-10-29 09:04:17
-
你的钢筋节点设置选的什么方式啊
2012-10-29 09:04:36
-
你只要钢筋输入准确,软件是没有问题的。
2012-10-29 10:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看