-
身边 2012-10-24 08:44:47 | 河北省 云翻样 | 2336查看 8回答
加强部位怎么处理?
1、本工程地下二层,地下十八层,上人屋面。剪力墙结构,只有墙体平面图和楼梯结构平面图,没有专门的梁图 2、结构设计说明中,本工程混凝土主体结构体系及抗震等级:剪力墙三级,底部加强部位1~3层。 3、结构设计说明中,墙体结构及楼板结构从二层开始就是标准层的(一层仅是单元门处局部不同),混凝土等级是从正负零开始为C25。 问,结构说明中的底部加强部位1-3层,我们在钢筋方面应怎么考虑加强?哪里的图集里能找到相应的说明。问题补充:如果同大家所说,不用加强,那设计里的加强部分一至三层拿来做什么?地上十八层,不加强抗剪么?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳底部加强部位在11G新平法里主要就是垂直钢筋的连接位置不同,因为该工程剪力墙是三级抗震,而不是二级抗震,所以底部加强部位和上部结构做法上应该没有什么不同,只要按图施工就行。 “如果不用加强,那设计里的加强部分一至三层拿来做什么? 地上十八层,五十多米高,不加强抗剪么?” 设计人员既然设计成1~3层是底部加强区,那他们已经在竖向结构部位做了加强设计了 ,不可能要我们施工人员来寻找加强的做法。
2012-10-24 08:54:13
-
图纸说明底部加强部位1-3层是要求在剪力墙两端暗柱边加强区,可以按图纸要求定义参数化暗柱绘图。 找什么出处,图纸已经说明1-3层加强,你就按我说的定义绘图就行
2012-10-26 08:50:30
-
具体的加强办法是要根据图纸来确定的,因为没一个工程的环境、因素、地址等等都不一样加强的措施不可能都在规范体现出来的。按图施工肯定不会有问题的
2012-10-26 02:35:26
-
那里的图集一找不到具体如何加强,如何加强是设计根据工程确定的。
2012-10-24 08:55:45
-
图集里不给具体加强的,在图纸中应有加强的条件和部位。
2012-10-24 09:20:16
-
设计文件中应该将加强部位和所使用的标准图集的编号及页码说清楚,这样便于施工不容易出错,现在设计的图纸粗制滥造的太多了!
2012-10-24 09:25:29
-
支持楼上说法
2012-10-24 11:16:48
-
根据图纸画我觉得
2012-10-24 11:04:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看