• 钢筋连接方式

    各位大师好,我的问题是这样的。我计算好了一个工程。但是,有人跟我提出意见,将柱20以上的钢筋连接采用套筒连接,为什么我将柱20以上的钢筋采用了套筒连接,钢筋总重上来了不少呢?我传了两份图纸,请大神帮我看一下,我搞不懂为什么钢筋会多?要么是不是我设置的连接表格不对?

    钢筋总重

    总重

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按照平法要求柱子纵筋在主筋搭接范围内箍筋按最小主筋直径的5倍进行加密,你修改搭接设置后,如果直径20以下的钢筋量会直线上升。特别是直径12~16之间的柱子主筋规格比较多。

    答疑解惑

    2016-07-16 06:21:16 

  • 广联达服务新干线

    我搞不懂为什么钢筋会多?要么是不是我设置的连接表格不对?
      您好:你把软件内置梁钢筋连接形式改为了绑扎连接,所以钢筋量增加。按照设计要求钢筋大于22mm应该采用机械连接。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑



    2016-07-16 00:12:47 

  • 我计算好了一个工程。但是,有人跟我提出意见,将柱20以上的钢筋连接采用套筒连接,为什么我将柱20以上的钢筋采用了套筒连接,钢筋总重上来了不少呢?我传了两份图纸,请大神帮我看一下,我搞不懂为什么钢筋会多?要么是不是我设置的连接表格不对?

    这种情况应是你不只是在计算设置中修改了柱的钢筋,看你截图中把20以上的钢筋只把柱和墙垂直筋部分改为了机械连接,其他的为绑扎,一般软件中默认的20以上均为机械连接,看你是否是把其他构件中修改过,还有定尺长度是否修改过.

    钢筋总重

    2016-07-16 06:22:42 

  • 你可根据图纸的设计说明来设置搭接形式,现在用的大部分都是三级钢,其他的地方修改不修改无关紧要,至于框架梁,剪力墙的连接形式,也要按图纸设计来设置就行了,可以搭接也可以直螺纹连接,套筒连接指的是直螺纹,只要设置与图纸是一致的,钢筋量大,是应该的也是必然的,不要听别人怎么说,自己要有底,他不知道你的设置情况,看截图

    总重

    2016-07-16 08:31:40 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题