• 墙体竖向钢筋搭接长度

    墙体竖向钢筋搭接长度 1.2*Lle(绑扎搭接长度) 不就是搭接长度吗?这里干嘛还要乘以1.15
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1.2*Lae是绑扎的搭接长度,*1.15是一二级抗震要求时的锚固长度修正系数。软件里计算是没有问题的。

    绑扎搭接



    2016-07-17 10:56:31 

  • 答;搭接长度看13G图集的公式。下图是13G。搭接的页面图。

    2016-07-17 11:28:03 