墙体竖向钢筋绑扎搭接长度
搭接长度不就等于 1.2*Lle(绑扎搭接长度),这里干嘛还要在乘以1.15呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1.2*Lae是绑扎的搭接长度,*1.15是一二级抗震要求时的锚固长度修正系数。软件里计算是没有问题的。
2016-07-17 10:58:44
-
搭接长度不就等于 1.2*Lle(绑扎搭接长度),这里干嘛还要在乘以1.15呢
搭接长度1.2LLE ,如果有抗震要求时还应乘1.15系数.
2016-07-17 11:06:06