• 墙体竖向钢筋绑扎搭接长度

    搭接长度不就等于 1.2*Lle(绑扎搭接长度),这里干嘛还要在乘以1.15呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1.2*Lae是绑扎的搭接长度,*1.15是一二级抗震要求时的锚固长度修正系数。软件里计算是没有问题的。

    绑扎搭接


    2016-07-17 10:58:44 

  • 搭接长度不就等于 1.2*Lle(绑扎搭接长度),这里干嘛还要在乘以1.15呢

    搭接长度1.2LLE ,如果有抗震要求时还应乘1.15系数.

    竖向

    2016-07-17 11:06:06 

  • 答:看一看是不是搭接率的调整系数。

    答疑解惑


    广联达服务新干线

    2016-07-17 11:08:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!