• 关于构造柱拉结网片的问题

    图1 和图2 说的是不同的网片对吗?这个拉结网片是以图3的形式布置吗?看设计是说通长水平筋延墙高500布置 分布A4-250 那不应该是水平筋贯通墙体吗?这个拉结网片在算量要定义吗?和图2一样定义墙体加固钢丝网?感觉不对啊 而且墙体加固的钢丝网也没宽度 很迷糊啊

    通长

    算量

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    拉结网片是抹灰时设置的防裂构造抗裂网。

    延墙500高配置钢筋是砌体墙内配置的砌体拉结筋。

    是两个不同的概念。


    你这个图纸说明中的还不是 砌体加筋,应该是砌体通长筋,在 砌体墙中定义处理。

    广联达服务新干线

    2016-07-26 14:54:25 

  • 砌体通长筋是放在砌体砖缝内的。网片就是二条钢筋平铺A4短筋间隔250点焊成网片,砌墙时每隔500mm就放在墙上平面上,铺上砂浆再铺砖砌墙。