• 河北08定额中PVC电线管后砌墙暗配开墙槽问题

    河北08定额中PVC电线管,在后砌墙中暗配时,需要开墙槽进行暗配,请问开墙槽是否应该单独套用“凿槽(刨沟)”子目? 有人说开槽包括在配管中,但配管的工作内容为“测位、划线、锯管、煨弯、接管、配管、固定”,其中没有凿槽或刨沟的描述。 定额章节说明中,对凿槽(刨沟)适用情况的描述为“人工、机械凿槽、刨沟、补沟槽项目适用于非施工单位造成的(如设计变更)或不能配合土建同步施工时,需要墙面刨沟、补沟槽项目(不包括墙面抹灰)”。现在后砌墙多为砼加气块墙体,都是等墙体砌完后再进行开槽配管,无法进行同步施工。对于后砌墙开槽问题,希望得到大家更多更专业的解答。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不论是砌块墙还是混凝土墙,只要是非施工单位造成的可以计入,,你说的砌块墙涉及的凿槽不能单独计入了

    2016-08-01 11:18:22 

  • 河北08定额中PVC电线管后砌墙暗配开墙槽问题

    在定额项里有开槽项,需要单独套项。

    2016-07-28 08:08:02 