• 河北08定额中PVC电线管后砌墙暗配时墙体开槽是否单独套定额?

    河北08定额中PVC电线管,在后砌墙中暗配时,需要开墙槽进行暗配,请问开墙槽是否应该单独套用“凿槽(刨沟)”子目? 有人说开槽包括在配管中,但配管的工作内容为“测位、划线、锯管、煨弯、接管、配管、固定”,其中没有凿槽或刨沟的描述。 定额章节说明中,对凿槽(刨沟)适用情况的描述为“人工、机械凿槽、刨沟、补沟槽项目适用于非施工单位造成的(如设计变更)或不能配合土建同步施工时,需要墙面刨沟、补沟槽项目(不包括墙面抹灰)”。现在后砌墙多为砼加气块墙体,都是等墙体砌完后再进行开槽配管,无法进行同步施工。对于后砌墙开槽问题,希望得到大家更多更专业的解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    PVC管暗陪包含咯开槽

    2016-07-28 16:43:44 

  • 已采纳
    我觉得不包含,详见2012河北省定额宣贯资料,电气那一侧,明确说明,绝缘导管增加了剔槽内容,所以2008定额应该未包含,只是不好要到手。

    2016-07-29 21:31:38 

  • 已采纳
    预埋线管属于土建专业工种完成的工作,已包括在相应土建定额操作过程中。不再单独列项重复计算。

    2016-07-28 10:09:40 

  • 已采纳

    你好,新建工程是不计算剔槽的,08定额也是一样。

    如果确实想要,可以签证试试,但是一般要不到。审计不认

    2016-07-28 10:37:38 

  • 已采纳
    你好:这是施工的工艺问题,为什么不能在砌筑的同时开槽配管呢?所以施工管理协调的不合适,所以这项不能给的,和你的领导讲清楚以后施工注意这方面。

    2016-07-28 19:34:05 