• 剪力墙钢筋布置问题

    如图,WQ1的钢筋在广联达中应该怎么输入,水平分布筋和竖向分布筋是哪些,请大神演示并解释一下

    水平分布筋

    竖向

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    水平分布筋

    你好:剪力墙水平钢筋的填写按照从下向上填写        (2)c12@150[1600]/(2)c12@100[1000]/(2)c12@150[1600],压墙钢筋上下可以填写6c18,垂直加强钢筋在其它钢筋中填写弯折长度Lae.

    2016-07-28 18:45:56 

  • C12@150[1600]/C12@100[加密]/C12@150{1600}

    2016-07-28 18:01:25 

  • 你好:

      每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]

    说明

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

        2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;


    竖向

    答疑解惑


    2016-07-28 17:57:21 