• 电缆长度计算问题

    问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗? 2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量? 3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。 问题二 我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗?

    答:对。

    2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量? 

    答:对,要计算2个1.5米的电缆头。(由于各个配电箱、柜相线排与零线排、地线排的位置不一样,所以电缆剖开做电缆头的长度就不一样,专家综合考虑定为,电缆头剖开做电缆头的长度每个为1.5米)

    3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。 问题二 我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?

    答:对。

    如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?

    答:对,要把2-12的各种情况都考虑进去。

    2016-07-30 15:59:07 

  • 问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对。

     2、电缆终端头预留1.5米--------是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量。

     3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是在这种情况下工程量需要另外加2米。 

    问题二 问题一中的2、3情况总是一起出现的,是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去。

    2016-07-30 23:50:50 

  • 请看电缆预留长度计算规则:附加长度

    2016-07-30 15:26:29 

  • 问题一: 1、电缆工程量=电缆图示长度(包括附加长度)+(1+2.5%),这个理解对吗?附加长度是如下问题中所指的长度,是正确的。

     2、电缆终端头预留1.5米--------是不是电缆需要做电缆头时,电缆工程量中要加2*1.5米(因为一根电缆管按两个终端头考虑的)的工程量?这个不一定,也一端是电缆头,另一头是线鼻子的。

     3、电缆进入高低压开关柜及低压配电盘、箱,当为下进线时预留长度为2米,这句话意思是不是在这种情况下工程量需要另外加2米。是的。

    问题二我个人认为问题一中的2、3情况总是一起出现的,不知道我理解的对不?如果是这样,那么是不是电缆长度要把2、3情况的附加长度都考虑进去?只取一种,只取2米。

    2016-07-30 15:39:37 