realfox@126.com 2016-08-01 10:53:33 | 广东省 土建 | 5354查看 2回答
广联达构造柱预留纵筋和圈梁锚固问题
1.图纸中要求构造柱柱脚和柱顶预埋竖筋,竖筋伸出主体结构面500,我按照你的回答修改了计算设置和节点设置,但为什么会出现两种不同的构造柱预留筋,而且是同一层不同位置预留筋算法不同,具体见下图。 2.图纸中要求圈梁纵筋锚入柱内不小于35d怎么设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-08-01 20:06:20
-
你好:截图1中构造柱是遇到圈梁(节点你是用圈梁定义的)时伸至上一层去了。截图2中构造柱是锚固到楼顶的梁里去了,所以计算的结果是不同的。
准确不准确只要和对量的人做法一样,大家就认为是对的。
2016-08-01 11:37:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看