• 安装管线的问题

    麻烦问一下,这个图的线是BV-2*1.5.我知道管子才长度就是红线长度,那么这两个三联开关的线怎么算呢。不会也是红线长度乘2吧,在此谢谢大家了

    管线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按下图标注的根数计算电线工程量

    答疑解惑

    2016-08-01 15:31:41 

  • 是的,你的理解是完全正确的。

    三联开关过一个点减少一根

    2016-08-01 14:54:45 

  • 你好:左面的三联开关控制六盏灯,一联控制两盏,如果最左面的上下两盏为一联开关控制,那从开关到灯是2*15的。连接开关的那盏灯和斜向右上的灯为一联开关控制,那这两盏灯间是4*1.5的(其中火线一根,零线一根,控制线两根。),临近配电箱的两盏灯为一联开关控制,那从配电箱到左面的灯是2*1.5(电源的火线、零线),两灯间是3*1.5(有一根两灯的控制线),线),右面和它垂直下方的灯间是3*1.5(火线、零线、上面两灯的控制线),开关到灯是四根线(火线一根、控制线三根)。

    右面的三联开关最下面的两个灯间是三根线,到右斜上方也是三根线,开关到灯四根线,其余是两根线。

    2016-08-01 15:34:53 

  • 三联开关是4根线,一根电源线,三根控制线,由灯具至开关的线路都是4根线

    2016-08-01 15:48:58 