• 安装管线的问题

    请问一下大家,此回路是BV-3*2.5.图中白色的数字是我标上的,数字代表此段电线根数,请问一下对吗?如不对请指正。

    根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    咱们就以左边的一组四个灯具举例  1、你从配电箱出来三根线(火、零、地),这三根线接到第一个灯具,然后零线、地线不入开关,直接走过每个灯具,这样每个灯具就有2根线   2、火线接入第一个灯具后,不接其他灯具,直接进入开关,然后双联开关要控制两组灯具,所以要出来两根控制线,这样双联开关就是一进两出三根线了;同理三联开关就是一根火线进去,三根控制线出来,就是四根线   3、双联开关的两根控制线进入第一、第二个灯具,这样第一个灯具与第二个灯具之间就是一根零线、一个地线、两根控制线,加起来就是四根线   4、控制线从第二个灯到第四个灯只有一根了,加上一根零线、一个地线就是三根线。另一组灯具同样如此。

    开关只有进入的一根火线和出来的控制线(几联开关就是几根控制线),这样单联开关就是一火一控制共两根线,双联开关就是一火两控制共三根线,以此类推

    不知道这样说你明白了没有。

    你标的除了双联开关应该是三根线以外其他的都正确

    2016-08-02 21:30:18 

  • 既然说了是BV-3*2.5,想象那么多干啥呢

    2016-08-02 18:18:11 

  • 如图



    回路

    双联开关,一根进线火线,2根出线控制火线,其中每根控制2套灯具。零线及接地线不进开关的



    2016-08-02 10:38:28 

  • 从配电箱出来三根线两根连灯具,第三根路过最近的灯具进入开关  即开关的电源线  ,然后从双联开关引出两根控制线  所以双联开关那是三根线

    2016-08-02 10:53:33 

  • 错了,两个双联开关出来应改为3根线:两根开关控制线和一根火线,接地线、零线是不进开关的。

    PS二楼的想法有点异想天开,一般双联开关中一根开关控制线控制两盏灯,所以中间两盏灯之间连线应该一根开关控制线+零线+接地线。楼主是对的

    2016-08-02 10:37:45 

  • 你好:如果系统图标注的是3*2.5,那除灯具到开关有疑问,其它部分都正确,如果是铁管配线,灯具到双联开关是四根线(火线一根、控制线二根、PE线一根),要是塑料管配线的,灯具到双联开关就是三根线了(火线一根、控制线二根)。

    2016-08-02 12:57:08 