• 请教接地极安装工程量计算问题

    专家,您好!【输电线路工程2013使用指南】中说:接地极安装按2.5M考虑,以“根”为计量单位计算(如下图1所示)。施工图给出了2种接地装置大样图,分别是MT型与TZ型【如下图3、4】,其中TZ型接地装置明确说明了接地极数量是每个8根【每根2.5米长】,那TZ型接地装置的【接地极安装】工程量就为8(如下图1所示)。请问MT型接地装置需要考虑接地极安装吗?如果考虑,按每基多少根合适呢? 为了请求专家帮忙解答上述疑问,故将问题表述得有点长,麻烦专家耐心帮忙解答,非常感谢!

    大样图

    计量单位

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    每角一根,共4根,根据你的图纸按实计取

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    大样图

    计量单位

    答疑解惑

    2016-08-03 09:10:07 

  • 都要考虑接地极安装的。

    每基都按四根考虑计算。