10****@qq.com 2016-08-03 09:08:52 | 江苏省 安装 | 4593查看 7回答
关于给排水进出户套管问题
给水进户-0.6 排水出户-0.7 无地下室的厂房 给排水进出户管需要刚性防水套管吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个图纸的设计说明一般都会有,就算没有,给排水、采暖管、消防管等穿建筑外墙时都要设置刚性或柔性防水套管,管道穿内墙室设置一般钢套管或算料套管,沥青麻油填实,这是施工工艺上必须要做的
2016-08-03 19:18:25
-
已采纳给水进户-0.6 排水出户-0.7 无地下室的厂房 给排水进出户管需要刚性防水套管。
2016-08-03 09:18:56
-
已采纳给水进户-0.6 排水出户-0.7 无地下室的厂房 给排水进出户管如果穿过梁、墙的话必须需要刚性防水套管。
2016-08-03 09:25:16
-
已采纳有防水套管更好,还是布置刚性防水套管处理吧。
2016-08-03 09:13:58
-
已采纳
给水进户-0.6 排水出户-0.7 无地下室的厂房 给排水进出户管需要刚性防水套管吗?
给排水进出户管需要刚性防水套管。希望可以帮到你2016-08-03 09:29:21
-
已采纳你好:应该设计图纸没有。
2016-08-03 09:37:00
-
已采纳
给水进户-0.6 排水出户-0.7 无地下室的厂房 给排水进出户管需要刚性防水套管吗?
答:没有防水要求,不需要刚性防水套管。2016-08-06 08:16:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看