米冉 2016-08-06 19:03:05 | 四川省 其他专业 | 846查看 2回答
钢筋锚固长度问题
设计图纸中抗震烈度为8度,输入檐高后抗震等级自动变成二级抗震,基础梁上部钢筋锚入支座内的长度图集要求是la,la是非抗震锚固长度,这与设计要求的抗震等级是不是相互矛盾了,还是基础构件没有抗震等级的要求?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:不矛盾基础属于非抗震要求的构件;锚固长度本来就是La,
2016-08-07 07:51:52
-
基础是不抗震的
2016-08-07 08:40:44