北斗星箭 2012-11-13 13:27:57 | 四川省 其他专业 | 496查看 2回答
钢筋锚固长度,计算问题
(1)Lae=抗震锚固长度修正系数*LabE(这个可以这样算吗?) 如果不行,那么(2)La=修正系数*LabE吗?正确的是那种?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1)Lae=抗震锚固长度修正系数*LabE,不对,Lae为抗震锚固长度修正系数,对一二级取1.15,对三级抗震取1.05,对四级抗震取1.0。2)La=修正系数*LabE吗?不对,La=修正系数*Lab,Lab非抗震的基本锚固长度;LabE为抗震的基本锚固长度。
2012-11-13 13:38:51
-
你所说的两个公式都不对。 LabE已经是分了抗震等级的了,它是各个抗震等级的基本锚固长度,LaE是抗震锚固长度,当工程中存在53页右侧表中的情况下才拿LabE*右侧表中的修正系数。 同样,La是非抗震锚固长度,它只能=lab*右侧表中的修正系数. 53页上表中各个抗震等级的锚固长度都是已经乘了抗震锚固长度修正系数的。
2012-11-13 13:39:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看