• 带型窗构造柱的问题

    大家好! 请教一下2个问题 : 1--在带型窗上面(1号位置))做构造柱不? 2--按照说明这里需要做圈梁, 那么已经有过梁了, 圈梁不再做考虑, 是吗?

    带型窗

    梁纵筋

    问题补充:还有第3个问题: 过梁与暗柱相连, 预埋件钢筋锚固长度按梁纵筋的锚固长度计算?(说明中没有大样图)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    大家好! 请教一下2个问题 : 1--在带型窗上面(1号位置))做构造柱不? 【要的,看下图工程实例】 2--按照说明这里需要做圈梁, 那么已经有过梁了, 圈梁不再做考虑, 是吗?【是的,二者选择其一,不能重复布置】

    2016-08-13 16:08:27 

  • 答疑解惑

    您这里窗台位置设置构造柱就对了,不要在窗上也布置构造柱

    广联达服务新干线

    您这里是说,墙体高度超过4米的时候,在墙体的半高处,设置全厂贯通的水平系梁的,是墙体的通长的

    与您的过梁无关的,您墙体有多长,那么您的水平系梁就有多长



    2016-08-13 14:42:08 

  • :1--在带型窗上面(1号位置))做构造柱不? 【1号位置窗的上面没有构造柱,只在窗的下面有构造柱】2--按照说明这里需要做圈梁, 那么已经有过梁了, 圈梁不再做考虑, 是吗?【有水平系梁的时候首先要考虑水平系梁,水平系梁在有窗的位置可以设置到窗的上部,兼过梁的,这样就不需要布置过梁了】

    还有第3个问题: 过梁与暗柱相连, 预埋件钢筋锚固长度按梁纵筋的锚固长度计算?【不按梁的锚固长度计算】

    2016-08-13 14:51:31 