• 板面筋的问题

    如图,板配筋图中并未画出面筋,参看配筋说明,未说明的面筋按C8-200配置,另外分布筋a6.5-180可以在负筋里面定义。请问:未说明的板的面筋是按双向配置C8-200,还是单向配置C8-200?若是单向,应该是X向还是Y向?若是双向,那应该不需要分布筋才对,那在绘制负筋后,会不会重复计算这部分分布筋

    重复计算

    配筋图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    未说明的板的面筋是按双向配置C8-200,还是单向配置C8-200?若是单向,应该是X向还是Y向?

    ——:不要单纯的把这个板面积看做是受力筋内的底筋面筋的面筋

    这个板面筋还包括您支座负筋的

    答疑解惑

    您这里的未标注的现浇板的负筋,都是这个C8@200的,这个负筋,也是板面钢筋的

    2016-08-15 11:56:00 

  • 广联达服务新干线

    上面说的很清楚,底筋肯定是双向布置受力筋,有面筋的没有负筋,只有单独双向底筋的有的布置负筋,负筋的分布筋不可能跟你说的,重复计算,按板厚分别布置即可

    2016-08-15 17:50:35 

  • 1、未说明的板的面筋是按双向配置C8-200,还是单向配置C8-200?-----按双向在布置。

    2、若是双向,那应该不需要分布筋才对,那在绘制负筋后,会不会重复计算这部分分布筋----双向面筋布置后就不会再布置分布筋,不重复。  你只需在计算设置中(见附图)把分布筋设置好就行了。你图纸的意思就是负筋与跨板受力筋能用到分布筋。软件会自动处理。 