• 中间板的板面筋长度计算问题?

    以图示板X方向面筋为例,其中B1与B3的钢筋直径均为8mm,中间板B2的钢筋直径为10mm,所有的梁宽均为400mm。 问题一:在平法图集04G101-4第25页中讲到板面筋不锚入支座,而是较大直径面筋伸入到相邻板跨中1/2跨长度范围内进行连接。这样一来,“B2的X方向面筋的长度=B2净跨长度+左梁宽度+右梁宽度+1/2*B1净跨长度+1/2*B3净跨长度”=2600+400+400+1300+1300=6000mm,而在广联达钢筋算量软件中,广联达默认板面筋自动锚入各自的板支座当中,而不伸入较小钢筋直径的相邻板中进行连接,这样一来图示中”B2的X方向面筋长度=B2的净跨长度+左支座锚固长度30d+右支座锚固长度30d=2600+30*10+30*10=3200mm”。请问广联达对板面筋的计算依据是怎么得来的呢?有哪本图集讲到了板面筋分别锚入各自的板支座中么(04G101-4只讲到了板面筋锚入端支座的构造,没有讲板面筋锚入中间支座的构造,而只讲到面筋要贯通跨过中间支座,在相邻板中进行连接)?按图集的构造和广联达的算法,B1、B2、B3的X方向面筋长度会产生重大差别,希望有老师能讲解一下! 问题二:在板面筋计算中,如图示中B2的面筋,“定义成受力钢筋中的面筋之后进行XY双向布置”与”定义成受力筋的跨板负筋之后,再在属性栏中将跨板负筋的左标注与右标注值均设置为0,然后进行XY双向布置“两种方法选择的钢筋类别不同,但是计算结果是一样的,请问当采用XY双向布置时,左右标注值均设置为0的跨板负筋其本质就和板面筋一样么?

    双向布置

    问题补充:有的板其跨板负筋左右两端都未超出板范围,那到底是按照跨板负筋进行定义(左右标注均改为0),还是按照面筋进行定义?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:问题一,你说的这种板配筋一般是用于板带式的,普通的板两边不同配筋时,一般都是按分别锚入支座内。现场一般也是这样做的,与设计也有一些关系,软件是没有做到位。我上次也咨询了广联达的产品经理,目前还是处理不了,只能用手工调整后锁上。 问题二、你的问题够专业了,本身跨板受力筋与面筋是不同属性的。建议还是是面筋就用面筋一类定义,是跨板受力筋就用跨板受力筋来定义。如果计算与图纸要求不同时,只有修改了。

    2011-03-05 17:17:40 

  • 一般情况下板的面筋都是深入到支座一个锚固长度这样来计算的,上面这种情况应该存在于楼层板带中,在软件中可以用楼层板带来处理。

    2011-03-11 09:13:34 

  • 你的图集要设置为04的

    2011-03-04 08:22:20 

  • 问题二,这两个的实质是一样,只不过是为了布置的需要而选用其中的一种 问题一,这个你可以在计算设置中进行设置其计算规则。

    2011-03-05 16:17:55 

  • 正常板上,下筋布置完后,再布置上要加的面筋就是了。

    2011-03-05 20:43:56 

  • 可以采用自定义受力钢筋范围来处理跨板钢筋长度的。

    2011-03-06 09:53:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!