• 构造边缘柱纵向钢筋间距不满足说明要求怎么处理

    剪力墙柱平面图右下角说明上要求:虚线范围内构造边缘构件纵向钢筋间距不得大于200mm,可是构造边缘柱的详图中,钢筋间距明显大于200mm,这时怎么设置GBZ内的纵向钢筋,是否需要加纵向钢筋,加的话直径型号与GBZ内的纵筋一致还是与墙身纵向钢筋一致?还是不做考虑。

    墙身

    构造边缘

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:从图纸上看详图与说明有矛盾,为了保证结构安全要同设计人员沟通,是否增加构造边缘柱纵筋,并且下达变更通知,以利于施工结算和结构安全。

    2016-08-17 07:54:00 

  • 咨询设计院。

    2016-08-17 08:47:51 

  • 设计标注自相矛盾,可以不予理睬,按照暗柱大样中的钢筋根数输入即可。


    2016-08-17 07:31:25 

  • 剪力墙柱平面图右下角说明上要求:虚线范围内构造边缘构件纵向钢筋间距不得大于200mm,可是构造边缘柱的详图中,钢筋间距明显大于200mm,这时怎么设置GBZ内的纵向钢筋,是否需要加纵向钢筋,加的话直径型号与GBZ内的纵筋一致还是与墙身纵向钢筋一致?

    这种情况下是设计的错误,你应和设计人员联系处理,没有权力更改设计的.

    2016-08-17 08:21:30 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题