zu****@163.com 2016-08-16 16:55:41 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 5210查看 4回答
构造边缘柱纵向钢筋间距不满足说明要求怎么处理
剪力墙柱平面图右下角说明上要求:虚线范围内构造边缘构件纵向钢筋间距不得大于200mm,可是构造边缘柱的详图中,钢筋间距明显大于200mm,这时怎么设置GBZ内的纵向钢筋,是否需要加纵向钢筋,加的话直径型号与GBZ内的纵筋一致还是与墙身纵向钢筋一致?还是不做考虑。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从图纸上看详图与说明有矛盾,为了保证结构安全要同设计人员沟通,是否增加构造边缘柱纵筋,并且下达变更通知,以利于施工结算和结构安全。
2016-08-17 07:54:00
-
咨询设计院。
2016-08-17 08:47:51
-
设计标注自相矛盾,可以不予理睬,按照暗柱大样中的钢筋根数输入即可。
2016-08-17 07:31:25
-
剪力墙柱平面图右下角说明上要求:虚线范围内构造边缘构件纵向钢筋间距不得大于200mm,可是构造边缘柱的详图中,钢筋间距明显大于200mm,这时怎么设置GBZ内的纵向钢筋,是否需要加纵向钢筋,加的话直径型号与GBZ内的纵筋一致还是与墙身纵向钢筋一致?
这种情况下是设计的错误,你应和设计人员联系处理,没有权力更改设计的.
2016-08-17 08:21:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看