• 楼梯间墙体配筋砖带如何定义绘画

    我的施工图纸要求是这样的,在楼梯间休息平台或楼层半高处设置60mm厚,纵向钢筋2A10为混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不小于3皮,每皮配筋不少于2A6,砂浆强度等级不低于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级,请问怎么设置啊?(最好配上定义截图,谢谢!)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在楼梯间

    这只能选择一个,用圈梁或砌体加筋

    纵向


    2016-08-18 21:25:25 

  • 答疑解惑

    2016-08-18 21:41:24 

  • 你好,墙的半高处设置混凝土带依据圈梁定义即可,钢筋砖带依据墙体加筋设置,

    2016-08-19 00:47:44 