liukailiang 2016-08-20 16:50:33 | 山东省 安装 | 1090查看 3回答
电力电缆
电力电缆 1.型号:WDZ-YJ(F)E 2.规格:4*185+1*95 3.敷设方式:穿管 4.其它:电缆接头制安、穿刺线夹等 各套什么定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
套五芯电缆敷设乘以1.3的子目系数(定额子目是按三芯电缆考虑的),电缆头一般一根电缆两个电缆终端头,你这个电缆就套用240mm2以下的,然后子目乘以系数1.2(定额是按铝芯电缆考虑的).如果有穿刺线夹可以套取穿刺线夹定额
2016-08-23 15:41:38
-
2016-08-26 17:13:19
-
套取五芯电缆穿管敷设即可,电缆头一般一根电缆两个电缆终端头,如果有穿刺线夹可以套取穿刺线夹定额
2016-08-21 08:31:44