    山东地区,NH-VV-5*16-CT/S70-FWE,FWE 什么意思?? 它是系统图干线的,应该套哪个定额啊??是套电力电缆穿管敷、电力电缆竖直通道敷设还是电力电缆埋地敷啊??、 (2)NH-YJV-4*25+1*16-CT-WE应该套哪个定额啊??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • NH-VV-5*16-CT/S70-FWE,FWE 套铠装的电力电缆35m2以下的子目。S70套钢管子目。 (2)NH-YJV-4*25+1*16-CT-WE应该套哪个定额啊套铜芯电力电缆子35m2子目。

    2012-08-28 10:22:32 

  • NH-VV-5*16-CT/S70-FWE,FWE 表示耐火铠装电力电缆 规格为5*16mm2 穿DN70钢管 沿墙或地面明敷设 套电力电缆截面35以下 (2)NH-YJV -4*25+1*16-CT-WE应该套哪个定额啊?? 表示耐火聚乙烯电缆 规格为4*25+1*16 穿DN70钢管 沿墙或地面明敷设 套电力电缆截面35以下

    2012-08-27 11:14:21 

  • (1)NH-VV-5*16-CT/S70-FWE,FWE 答:表示耐火铠装电力电缆 , 规格为5*16mm2 ,沿桥架敷设,无桥架的地方穿DN70钢管, 沿墙或地面明敷设。 套电力电缆截面35以下子目。 (2)NH-YJV -4*25+1*16-CT-WE应该套哪个定额啊? 答:表示耐火聚乙烯电缆 , 规格为4*25+1*16,沿桥架敷设,无桥架的地方, 穿DN70钢管 ,沿墙明敷设, 套电力电缆截面35以下 子目。

    2012-08-27 12:58:09 

  • 套电力电缆定额,沿桥架敷设,桥架引出到配电箱段穿70的钢管敷设

    2012-08-27 13:36:36 

  • (1)NH-VV-5*16-CT/S70-FWE,FWE 答:表示耐火电力电缆 , 规格为5*16mm2 ,沿桥架敷设,无桥架的地方穿DN70钢管, 沿墙或地面明敷设。 套电力电缆截面35以下子目,桥架敷设的套桥架敷设定额,穿管的套另外的定额。 (2)NH-YJV -4*25+1*16-CT-WE应该套哪个定额啊? 答:表示耐火聚乙烯电缆 , 规格为4*25+1*16,沿桥架敷设,无桥架的地方, 穿DN70钢管 ,沿墙明敷设, 套电力电缆截面35以下 子目。

    2012-08-27 15:29:09 

  • 需要看设计,一般套电力电缆截面35以下子目