• 如图,2FP是指总线消防电话线+电话插孔线=4*1.5

    是不是指,总线消防电话线=2*1.5;电话插孔线=2*1.5 如果是的话,那我对图三的理解对不对: 我的理解是,下面箭头所标的回路=4*1.5,上面箭头所标的回路=2*1.5

    回路

    箭头

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是不是指,总线消防电话线=2*1.5;电话插孔线=2*1.5 如果是的话,那我对图三的理解对不对: 我的理解是,下面箭头所标的回路=4*1.5,上面箭头所标的回路=2*1.5

    答:你的理解是对的,管线从层消防接线箱出来,管内带两路线(消防电话线+电话插孔线),到手动报警按钮后,就剩一路消防电话线,直到消防电话机。

    2016-08-24 17:24:18 

  • 一般情况下设计都是电话线和手报插孔的电话线分两路,你这套图纸合并在一根导管里,那就是每路WDZCN-RVS-2*1.5,下边的箭头是WDZCN-RVS-4*1.5,上边的箭头是WDZCN-RVS-2*1.5